Ne není třeba, pokud se nejedná a specifický prostor, který nařizuje uzemnění pospojením.
Tento specifický prostor (nejen) v paneláku je obvykle koupelna.
Minulý týden jsem měl revizi nové elektriky, a koupelně radiátor a bez uzemnění. Kde je proudový chránič, tak není třeba, kde je stará elektrika, tak taky ne, páč to bylo podle starých předpisů.
Radiátor uzemění samostatně nemá, ale celá otopná soustava uzeměna bude. Trubky na topení se snad ještě plastové nepoužívají.
Znám mnoho objektů, které nemají uzemněné topení, mnohé mají i topení v plastu.
Tak plastový topení jsem ještě neviděl. Každopádně minimálně kotel (tedy každý s el. čerpadlem) uzeměn bude a s ním otopná soustava. I když nevidím důvod, krom šlendriánu a neznalosti, otopnou soustavu neuzemňovat.
Prasáku u nás ve firmě je rovzor z PPR a žádné uzemnění není. Schváleno revizí.
To nerozporuji, jen podotýkám, že jsem to ještě neviděl. V každým případě v koupelně v bytě radiátor musí být uzemněn (lidově řečeno). Vyhlášku 50 absolvuji každý dva roky a přesně tohle tam vždy zazní - ochranné pospojování vodivých částí, přivedeno na PEN vodič.
I když je proudový chránič?
Právě proto, aby proudový chránič mohl vybavit.
Podle platných ČSN musí být v koupelně provedeno vodivé pospojení všech vodivých částí, tedy i radiátorů a topných registrů, bojleru a pod. Ostatní radiátory v bytě nemusí být na "pospojení" připojeny. Pouze v případě kovových vodovodních baterií, instalovaných na plastové rozvody vody, za určitých podmínek, toto není nutné. Nejde o "uzemnění"! Uzemnění se provádí u ochranného vodiče el.instalace u vstupu do objektu. Ve starých objektech, v nichž je provedena el.instalace dle starých norem, se ale toto neprovádělo (rovněž tak nebyl instalován chránič 30 mA na zásuvku 230V) a pokud nedochází k rekonstrukci, není toto nutné, pokud se neprovádí toto pospojení třeba v případě montáže el.bojleru.
Ne není třeba, pokud se nejedná a specifický prostor, který nařizuje uzemnění pospojením.
Tento specifický prostor (nejen) v paneláku je obvykle koupelna.
Minulý týden jsem měl revizi nové elektriky, a koupelně radiátor a bez uzemnění.
Kde je proudový chránič, tak není třeba, kde je stará elektrika, tak taky ne, páč to bylo podle starých předpisů.
Radiátor uzemění samostatně nemá, ale celá otopná soustava uzeměna bude. Trubky na topení se snad ještě plastové nepoužívají.
Znám mnoho objektů, které nemají uzemněné topení, mnohé mají i topení v plastu.
Tak plastový topení jsem ještě neviděl. Každopádně minimálně kotel (tedy každý s el. čerpadlem) uzeměn bude a s ním otopná soustava. I když nevidím důvod, krom šlendriánu a neznalosti, otopnou soustavu neuzemňovat.
Prasáku u nás ve firmě je rovzor z PPR a žádné uzemnění není. Schváleno revizí.
To nerozporuji, jen podotýkám, že jsem to ještě neviděl.
V každým případě v koupelně v bytě radiátor musí být uzemněn (lidově řečeno). Vyhlášku 50 absolvuji každý dva roky a přesně tohle tam vždy zazní - ochranné pospojování vodivých částí, přivedeno na PEN vodič.
I když je proudový chránič?
Právě proto, aby proudový chránič mohl vybavit.
Podle platných ČSN musí být v koupelně provedeno vodivé pospojení všech vodivých částí, tedy i radiátorů a topných registrů, bojleru a pod. Ostatní radiátory v bytě nemusí být na "pospojení" připojeny. Pouze v případě kovových vodovodních baterií, instalovaných na plastové rozvody vody, za určitých podmínek, toto není nutné.
Nejde o "uzemnění"! Uzemnění se provádí u ochranného vodiče el.instalace u vstupu do objektu.
Ve starých objektech, v nichž je provedena el.instalace dle starých norem, se ale toto neprovádělo (rovněž tak nebyl instalován chránič 30 mA na zásuvku 230V) a pokud nedochází k rekonstrukci, není toto nutné, pokud se neprovádí toto pospojení třeba v případě montáže el.bojleru.